Index · Правила · Поиск· Группы · Регистрация · Личные сообщения· Вход

Список разделов Домашний ремонт
 
 
 

Раздел: Домашний ремонт Проточный нагреватель - есть ли возможность? 

Создана: 01 Июня 2010 Втр 22:09:39.
Раздел: "Домашний ремонт"
Сообщений в теме: 29, просмотров: 6070

На страницу: Назад  1, 2  Вперёд
  1. 01 Июня 2010 Втр 22:09:39
    Отключают горячую воду. Раньше мылся под холодным душем, а сейчас подумываю о проточном водонагревателе. Мощность 3,5 кВт. Безопасно ли подключить его в обычную розетку в 9 этажной панельке? Выдержат ли провода и автомат? Не долбанет ли током, ведь схема 2х проводная и УЗО нет.
  2. 02 Июня 2010 Срд 10:06:45
    Crowhunter писал :По теме. 3.5 кВт для проточного это ничто. Как выше советовали-накопительный лучше. ИМХО

    Если моется теоретик, то вполне: расход 2.5 литра в минуту, холодная вода - 20 градусов, на выходе проточника - 38.
    P=4200*2.5*(38-20)/60=3150Вт
  3. 02 Июня 2010 Срд 10:21:11
    e_zhuk писал : Накопительный ставят когда проводка не позволяет поставить проточный, либо когда горячей воды нет постоянно. Из-за 2-х недель летом, вешать 50-ти килограммовую дуру на стену? Нафига. Городить огород с разводкой воды..


    Ну какой огород, помилуйте? Два шланга и дренаж. У кого маленькая ванная - да, согласен, накопительный займет много места. А в более-менее новых квартирах в ванной есть как правило ниша в стене, рядом с коробом вентиляции. Там и 80 литров влезает на ура.
  4. 02 Июня 2010 Срд 11:14:20
    Groudin писал :
    Ну какой огород, помилуйте? Два шланга и дренаж.

    Еще два тройника и два вентиля, а если нагреватель достаточно далеко от тройников, то еще и кусок водопровода. Причем, тройники нужно врезать в существующие трубы, а их иногда и пилить просто так нельзя (сваренный полипропилен). У железных труб в районе штатных вентилей не всегда длинные сгоны, чтобы можно было просто и безболезненно вкрутиться. Еще перфоратор и пара анкеров, и чтоб стена не гипсолитовая - иначе будет вторая серия порнографии, как эту стену не обрушить или не растрескать при полной загрузке бойлера. По-моему, на огород хватит.

    "Летний" проточник же - с открытым выходом (т.е. в нем не бывает водопроводного давления), его можно прямо к крану присоединить эластичным "намордником" и хомутом.
  5. 02 Июня 2010 Срд 11:35:17
    Ну дык. Все зависит от конкретной ванной. У меня тройники с вентилями уже врезаны в трубы. Оставалось только присоединить шланги и перекрыть горячий стояк.
  6. 02 Июня 2010 Срд 11:44:39
    Crowhunter писал : Гы-гы-гы Гы-гы-гы Гы-гы-гы

    Хоть уже и оффтоп - не соглашусь Смайлик :-) Трехфазный (или как там его) ввод делать необходимо, потому что даже в новых домах бизнесс-класса возникают проблемы с одновременным подключением мощных потребителей. Если запас по мощности есть - то гемороиться с отдельной линией до подстанции не надо, но в моем случае именно линия подводимая к дому была слабовата (на одну квартиру в нем приходилось лишь 4кВт), поэтому пришлось тянуть линию. Зато теперь я могу взять неограниченно большую мощность, если потребуется.
  7. 02 Июня 2010 Срд 11:57:01
    Эрхафан писал : Трехфазный (или как там его) ввод делать необходимо

    Если по закону, то кажись техусловия не дают частному лицу на трехфазный ввод.
    Опять же, по закону положено получать ТУ на проточник у энергетиков.
    Если одну линию использовать, нужно обратить внимание на провода подключения счетчика и сам счетчик, пропустят ли они такую мощщу.
    У меня 8 кВт проточник, летом (и сейчас тоже) нормально (нижняя граница комфорта), а вот зимой - не хватает. Благо зимой редко очень отключают. Утолщал провод до счетчика, ставил отдельный автомат и прокладывал отдельный кабель. Дом новый. Пока кабеля не было, включал в розетку электроплиты. Проводка грелась-стена была теплая, хотя плита как раз около 8кВт может потреблять по максимуму.
    Кстати считаю что для квартиры, на один кран нормальный проточник - 12-15 кВт, но умный, с автоматическим управлением мощностью. Не знаю, бывают ли такие.
  8. 02 Июня 2010 Срд 12:10:59
    Altair ® писал(а) :Если по закону, то кажись техусловия не дают частному лицу на трехфазный ввод

    Да ну, нафик, куда они денутся? Там как раз цепочка такая и есть - мол, если хочешь проточник, то идешь к энергетикам и получаешь расширение по мощности (по установленным, разумеется, тарифам)
  9. 02 Июня 2010 Срд 13:02:29
    Altair ® писал(а) :
    Кстати считаю что для квартиры, на один кран нормальный проточник - 12-15 кВт, но умный, с автоматическим управлением мощностью. Не знаю, бывают ли такие.

    В фидо лет 5-6 назад читал - конкретный товарищ сделал себе проточник что-то в районе 30кВт, способный полностью заменить горячее водоснабжение всей квартиры. Обрезок толстой трубы, несколько ТЭНов с торца, и схема термостатирования. Т.е. как бы маленький-накопительный водогрей. Чем он его рулял не знаю, на такие мощности радиаторы симисторов можно в нагрев воды пустить, пусть с пользой для дела греются.
    Тот тянул до подвала отдельную линию, в старом доме.

    Еще вспомнил - по условиям установки накопительных нагревателей, кроме дренажа-водосброса предохранительного клапана, ему (нагревателю) еще положен поддон с дренажом, либо - в помещении должен быть водосток в полу. Потому что самый долгоиграющий нагреватель - лет 10, ну, 15 нержа какая-нибудь, потом все равно потечет.

    Вот и выясняется баланс геморроя по установке обоих типов нагревателей и, соответственно, критериев выбора.
  10. 02 Июня 2010 Срд 13:17:02
    Schumer писал :Вот не надо ерунду писать!!! Гы-гы-гы У меня на время отключения горячей воды поставил проточный на 5 кВт, все прекрасно работает и вполне хватает! а плюсы: низкая цена, малые размеры, легкий,....

    Дело ваше, как грится на вкус и цвет... моржевать так моржевать Гы-гы-гы
    Altair ® писал(а) : У меня 8 кВт проточник, летом (и сейчас тоже) нормально (нижняя граница комфорта), а вот зимой - не хватает.

    Ещё раз повторю - для комфорта проточник 23 кВт и можно от гвс отключаться, если много, то всё регулируется, цена менее 5 килорублей, монтаж - ребёнок справится, можно и к централизованной системе газоснабжения подключиться, но это отдельная тема, можно и не подключаться.
    пс
    кому 9 кВт хватит(эффективных, общая 12 кВт) так вообще всё просто.
    спорить не собираюсь, т.к. ваши ошибки это ваши ошибки.
  11. 02 Июня 2010 Срд 13:21:56
    der Rector писал : можно и к централизованной системе газоснабжения подключиться

    А если газа нет?
    Электричеством отапливаться, кстати, моветон.
    Электричество - квалифицированный вид энергии, его бы на какие другие нужды пускать. ИМХО, если есть газ, то можно и погеморроится и с газовым водогреем, но если газа нет, то нефиг от центрального отключаться, но "заплатки" в виде доп. водогрея все равно иметь нужно.
  12. 02 Июня 2010 Срд 13:38:27
    Altair ® писал(а) : А если газа нет?
    Сжиженный газ, баллон 27 или 10-15 литров.
    Altair ® писал(а) : Электричеством отапливаться, кстати, моветон.
    Электричество - квалифицированный вид энергии, его бы на какие другие нужды пускать.
    И газом тоже, но скоро европа пошлёт подальше и придётся тут жечь, коли там он уже не нужон будет. Они как раз на электричество переходят.
    Altair ® писал(а) : ИМХО, если есть газ, то можно и погеморроится и с газовым водогреем, но если газа нет, то нефиг от центрального отключаться, но "заплатки" в виде доп. водогрея все равно иметь нужно.

    Где вы гемор находите ?! Это тоже уметь надо Гы-гы-гы
    Можно ещё на плите воду греть, но ... это нецелевое использование и энергии и плиты Гы-гы-гы
  13. Серега-55


    Завсегдатай


    Более 10 лет на форумеМуж.
    02 Июня 2010 Срд 18:28:14
    3,5 кВт провода и автомат выдержат, НО это при том, что вся эл.-быт. техника будет выключена. При другом раскладе, я бы так рисковать не стал, тем более в обычном доме. Как электрик говорю.
  14. 02 Июня 2010 Срд 20:49:23
    Водонагреватель проточный, для коммерческих помещений идеально подходит.
    Водонагреватель накопительный, для квартир включая те, что имеют 3-х фазный ввод.
    Водонагреватель на газу для собственного дома самое верное решение.

    Любой проточный мощностью 3,5 и 5кВт нет смысла сравнивать с любым накопительным, разница в температуре на выходе порядка 50 градусов. Такой нагреватель для кухни или для дачи здорово катит.

    И ненужно изобретать велосипед )))))
  15. 02 Июня 2010 Срд 22:02:35
    Понято. Ну я примерно так и думал. Помылся сегодня под холодным душем. Что то на 4 часа раньше отключили горячую.
На страницу: Назад  1, 2  Вперёд